ИНТЕРЕСНО Как автоматизировать автоотключение станка при аварии?

Рубеж, болид, грандмагистр, барсук,гранит. И т.д. но как посмотришь на монтаж, волосы дыбом. У нас заказчик (заводик один известный) так там в помещениях перепланировка каждые 3 месяца. Несмотря на пожарку, и взяток инспекторам не дают и претензий у инспектора нет. А в горячих цехах стоят пластиковые датчики. Вот вам и профессионализм производственных инженеров. Бизнес готов на любые ухищрения лишь бы денег поменьше тратить.
Простите! Мы несколько оторвались от темы клиента!:)
А нельзя было там ИПДЛ поставить и планируйте - перепланируйте как угодно. Балки и кронбалки там не меняют каждый месяц?
 

Взяток не даю, поляны не накрываю:). Лет 20 с пожнадзором(как впрочем и с другими надзорами) плотненько общаюсь. Алгоритм выработан. Если инспектор сильно много написал - прошу его вспомнить, что цели у нас одни - безопасность. Потом напоминаю, что у надзора не только фискальные функции, но и "помогающие" нам, законопослушным гражданам:). И в связи с этим прошу напротив каждого пункта "нарушения" написать конкретный пункт конкретного НПА, регулирующего это "нарушение". Все люди ленивы и чаще проще убрать неоднозначную претензию, нежели искать к ней чёткое обоснование. В цифрах бывало, например, из 78 пунктов предписания оставалось 14 более менее обоснованных, которые и не грех выполнить:)

оффтоп
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
212 обычный можно поставить безадресный - но чистить его будете часто, ибо ложные срабатывания от пыли никуда не уйдут. Построить можно на с2000 (болидовской), там и модуль GSM есть - отправит смс. Сигнал оповещения через реле с2000-2 (2000-4) и на это же приблуду буран порошковый зацепить - точно ничего не сгорит. По оборудованию можно посмотреть в Центр-01 или Тинко. Но дорого получится однако.


Как вариант можно на с2000-2 поставить реле на размыкание и сигнал вывести на отключение (питание или еще чего). Ему все равно что включать или отключать при срабатывании. Вариантов много, все зависит от бюджета. А что бы добро не пропадало - можно еще блоков навешать и дом под охрану и пожарку замудрить, тогда не только станок будет под защитой, но и дом, баня и.т.д. - это будет более выгодно...
Тип датчика дыма лучше определять по помещению. К тому же где один ИП, там должно быть не менее двух (от ложняков.) Я, если строить пожарку в помещении маленького цеха, то склонен к ИПДЛ, все же их не так часто нужно обслуживать и от ложняков в том числе. Не лишним еще один - датчик пламени, это когда костер возник резко без тления.
Сигнал 20 и его младшие братья С2000 по комментам на форумах слаботочников уже мало внушают доверия. У сибирского арсенала репутация пока нормальная. Можно посмотреть у Альтоники что есть с GSM модулями, у гранита много что есть. Аренал также делает исполнительные приборы, то лучше буран подключать не приемоконтрольному, а клиент пусть сам решает когда кнопку нажать имея сигал о тревоги и подтверждение по видео! А то ведь еще придется снеговую лопату с веником покупать для сбора порошка.
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Тип датчика дыма лучше определять по помещению. К тому же где один ИП, там должно быть не менее двух (от ложняков.) Я, если строить пожарку в помещении маленького цеха, то склонен к ИПДЛ, все же их не так часто нужно обслуживать и от ложняков в том числе. Не лишним еще один - датчик пламени, это когда костер возник резко без тления.
Сигнал 20 и его младшие братья С2000 по комментам на форумах слаботочников уже мало внушают доверия. У сибирского арсенала репутация пока нормальная. Можно посмотреть у Альтоники что есть с GSM модулями, у гранита много что есть. Аренал также делает исполнительные приборы, то лучше буран подключать не приемоконтрольному, а клиент пусть сам решает когда кнопку нажать имея сигал о тревоги и подтверждение по видео! А то ведь еще придется снеговую лопату с веником покупать для сбора порошка.

Ага, линейку протянуть от начала участка до конца, а посредине станок поставить. Тогда всю и вся защитит:D. С-2000 и ему подобные - глючные изначально, это же не адемка (хотя от нее копировали), но и она жару дает, а можно гранит 2 луча взять - и хватит, но ценник тоже около 10к стоит +акб. Лучше водопровода от аварий еще не придумали - трубу подвел, спринклер поставил - точно ничего не сгорит. Тогда вместо лопаты - дренаж надо строить:D.

Тип датчика дыма лучше определять по помещению. К тому же где один ИП, там должно быть не менее двух

По нормам - не менее двух, так ище и + потолочный с СИДом. Так можно насчитать и рассчитать по нормам - что человек откажется от такой идеи. Видно по Вам - Дядя Вова старой закалки слаботочник.:)
 
гранит 2 луча взять - и хватит, но ценник тоже около 10к стоит +акб.
С модулем GSM да около но можно и обычный взять и к нему кнопочный телефон пришпилить Яндекс
Извиняюсь! Мне надо бежать. Запчасти для абразивного чпу привезли, буду пробовать пускать. Какой то чел у релюхи в цепи аварийного останова ногу обламал и ни кому не сказал.
 
Простите! Мы несколько оторвались от темы клиента!:)
А нельзя было там ИПДЛ поставить и планируйте - перепланируйте как угодно. Балки и кронбалки там не меняют каждый месяц?
А не выйдет, либо длина/ширина менее 8м, да ещё с подвесным потолком на уровне 2200мм. А если в цеху (да ещё горячем) да на высоте 5м. То как от пыли чистить? Там непрерывное поточное производство, да ещё постоянно напыление+задымление+сквозняки? А управление деньги тратить на нормальную модернизацию не желает
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Простите! Мы несколько оторвались от темы клиента!:)
(y) (y)
А может лучше приблизиться к станку и реагировать на появление дыма в непосредственной близости от него (а лучше - в зоне резания), не дожидаясь пока дым достигнет потолочного датчика?
Ваши сообщения автоматически объединены:

А не выйдет, либо длина/ширина менее 8м, да ещё с подвесным потолком на уровне 2200мм. А если в цеху (да ещё горячем) да на высоте 5м. То как от пыли чистить? Там непрерывное поточное производство, да ещё постоянно напыление+задымление+сквозняки? А управление деньги тратить на нормальную модернизацию не желает
Так ведь не у каждого из нас имеется заводик или горячий цех. :rolleyes:
Может масштаб чуток уменьшить, до размеров комнатёнки, лоджии или сараюшки?
 
Вооот, самый лучший вариант автоматизации, приставить к станочек наблюдающее лицо.
 
(y) (y)
А может лучше приблизиться к станку и реагировать на появление дыма в непосредственной близости от него (а лучше - в зоне резания), не дожидаясь пока дым достигнет потолочного датчика?
Ваши сообщения автоматически объединены:


Так ведь не у каждого из нас имеется заводик или горячий цех. :rolleyes:
Может масштаб чуток уменьшить, до размеров комнатёнки, лоджии или сараюшки?

Я так полагаю, что очередной флуд на +100500 страниц. :D

оффтоп
 
Может следует начать с того, что обязательным условием будет наличие над станком кожуха, который частично уменьшит звуковое излучение и вибрацию?
А что дальше и как?
 
Так ведь не у каждого из нас имеется заводик или горячий цех. :rolleyes:
Может масштаб чуток уменьшить, до размеров комнатёнки, лоджии или сараюшки?
Так я и описал вариант для размеров комнатенки, когда приобрел первый 3д принтер. нередки были случаи самовозгарания из за плохого контакта разьема на рампсе для подключения стола, пока разобрались, уже много времени прошло, так вот сделал себе короб из фанеры, зять приволок датчик дыма с сигнализацией внутри корпуса от двух батареек на 1,5В, батарейки были сразу выкинуты и подключили сразу 3,3В с ардуинки, вместо динамика в датчике вывели провода на пару реле а уже через реле подключили электромагнитный клапан, потом просверлил сверху в коробе отверстие к нему и к клапану подключил шланг от 5ти литрового баллона углекислого газа, чуть приоткрыл баллон (конечно редуктор бы не помешал но не было его тогда), дальше провели испытание на железку положили подожженую промаслянную ветошь, закрыл крышку короба, очень быстро сработал датчик, и весь обьем заполнился углекислым газом, горение ветощи прекратилось, второе реле обрывало подачу электропитания, вариант конечно одноразовый, если долго не перекрывать баллон, то газ полностью выйдет, но замена баллона, по сравнению с постройкой нового дома, выглядит по-моему довольно разумным решением.
 
Так я и описал вариант для размеров комнатенки, когда приобрел первый 3д принтер. нередки были случаи самовозгарания из за плохого контакта разьема на рампсе для подключения стола, пока разобрались, уже много времени прошло, так вот сделал себе короб из фанеры, зять приволок датчик дыма с сигнализацией внутри корпуса от двух батареек на 1,5В, батарейки были сразу выкинуты и подключили сразу 3,3В с ардуинки, вместо динамика в датчике вывели провода на пару реле а уже через реле подключили электромагнитный клапан, потом просверлил сверху в коробе отверстие к нему и к клапану подключил шланг от 5ти литрового баллона углекислого газа, чуть приоткрыл баллон (конечно редуктор бы не помешал но не было его тогда), дальше провели испытание на железку положили подожженую промаслянную ветошь, закрыл крышку короба, очень быстро сработал датчик, и весь обьем заполнился углекислым газом, горение ветощи прекратилось, второе реле обрывало подачу электропитания, вариант конечно одноразовый, если долго не перекрывать баллон, то газ полностью выйдет, но замена баллона, по сравнению с постройкой нового дома, выглядит по-моему довольно разумным решением.

Вместо того чтобы проверить все соединения, нагородили ещё кучу не пойми чего. :D
Называется, мы построим дом из г... и палок но обвешаем его вдоль и поперёк всякими датчиками.
Аксиома: чем больше элементов в схеме тем больше вероятность выхода её их стоя.

оффтоп
 

Вместо того чтобы проверить все соединения, нагородили ещё кучу не пойми чего. :D
Называется, мы построим дом из г... и палок но обвешаем его вдоль и поперёк всякими датчиками.
Аксиома: чем больше элементов в схеме тем больше вероятность выхода её их стоя.

оффтоп
Разьем у рампсов выглядел довольно внушительным, да и вставал довольно плотно, вот только контакт там был хреновенький, а стол жрал порядка 10А (при нагреве) и напряжении в 12В.
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Разьем у рампсов выглядел довольно внушительным, да и вставал довольно плотно, вот только контакт там был хреновенький, а стол жрал порядка 10А (при нагреве) и напряжении в 12В.
Вот поэтому всё надо начинать с проектирования.
Я себе на принтере грелку на 220В поставил через твердотельное реле. И нет проблем ни с выгорающими мосфетами ни с отгоревшими дорожками и т.д. и т.п.
И токи соответственно мизерные, ничего не греется. И нагрузки на БП нет.
 
А может стоит ограничиться огнестойким кожухом из оцинковки, оклеенным снаружи минватой?
Мне думается он в состоянии решить сразу несколько задач, в том числе и ограниченный доступ воздуха в зону тления или горения.
 
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.