ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ КРАСНАЯ ПЛАТА. Не работает "ДОМ".

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Нужно в ручном режиме двигать осями и проверить при медленной подаче срабатывание концевиков на соответствие осям... Потом разбираться уже с домом...

У меня например забито следующее
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=1
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.500
$30=10000
$31=0
$32=0
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=2000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$130=279.500
$131=172.500
$132=39.500
 
Дык.. того... На плате всё расписано...
Ну, мало ли. На всяк случАй лучше перепроверить. К тому ж, вообще непонятка полнейшая, вроде ничего криминального (окромя шагов на мм), а не работает.
 
В общем танцы со станком закончились.
На фото показано на какие разъёмы подключил концевики.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=0
$24=50.000
$25=250.000
$26=5
$27=0.000
$30=900
$31=180
$32=0
$100=450.000
$101=450.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=200.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=100.000
$132=200.000
ok

Всем спасибо за помощь! Ваши ответы подстёгивали на поиск решения задачи.
 

Вложения

  • photo_2022-06-20_23-15-15.jpg
    photo_2022-06-20_23-15-15.jpg
    120.5 KB · Просмотры: 69
Доигрался....
Не пойму, почему нет отскока. Может в прошивке проблема???
В общем не знаю куда дальше двигаться.
Давайте сделаем по другому... Вы можете нарисовать схему подключения своих концевиков? Что, куда...
Ах да, что за марка концевиков? Есть какая то информация?
 

...мать....ох...ть...чтоб....ядь....ать...в..от...и..ец........

оффтоп

Никого слюной не забрызгал? Закрою, пока не разошелся....
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
В общем танцы со станком закончились.
...
Всем спасибо за помощь! Ваши ответы подстёгивали на поиск решения задачи.
Меня интересует (думаю другие тоже не против узнать) почему у Вас такие параметры? (выделил красным)

38254

Чем руководствовались и от чего отталкивались? :rolleyes:
Ваши сообщения автоматически объединены:


...Закрою, пока не разошелся....
Ты это... того... погодь....

оффтоп
 
так у него $27=0, какой отскок при таком значении и $24=50 26 =5 это мне кажется очень мало.
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
S10000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1200.000
$111=1200.000
$112=1000.000
$120=50.000
$121=50.000
$122=20.000
$130=300.000
$131=180.000
$132=100.000
ok

вот мои значения, все работает со всеми концевиками и даже функция домой с оффлайника . также работает лазер по М4, Но надо уточнить $23=3, это направления движения по осям. в двоичном это будет 011. ОсьY,Z реверс.
 
S10000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1200.000
$111=1200.000
$112=1000.000
$120=50.000
$121=50.000
$122=20.000
$130=300.000
$131=180.000
$132=100.000
ok

вот мои значения, все работает со всеми концевиками и даже функция домой с оффлайника . также работает лазер по М4, Но надо уточнить $23=3, это направления движения по осям. в двоичном это будет 001. Ось Z реверс.
А чего это 112 и 122 занижены? Это вопрос - раз...
И как у Вас идет отработка с обратной стороны осей, где нет концевика? Или у Вас с обоих сторон концевики? - два...
:rolleyes:
 
А чего это 112 и 122 занижены? Это вопрос - раз...
И как у Вас идет отработка с обратной стороны осей, где нет концевика? Или у Вас с обоих сторон концевики? - два...
:rolleyes:
Отвечаю. Именно такие скорости и ускорения меня устраивают. Я знаю какие значения можно поставить, пока так. Вы угадали маэстро, концевики с двух сторон. Ух, прозорливый :)
 
Отвечаю. Именно такие скорости и ускорения меня устраивают. Я знаю какие значения можно поставить, пока так. Вы угадали маэстро, концевики с двух сторон.
А у автора с одной... :rolleyes: (я так понял, не вникал пока)
 
А у автора с одной... :rolleyes: (я так понял, не вникал пока)
Я бы еще проверил, на что срабатывает концевик. На замыкание или размыкание. Я , к примеру проверил все концевики тестером, а потом не монтирую их, проверил на станке, просто пальцами имитируя наезд. Хотя там очень сложно перепутать...но лучше перебдеть
 
ТАК ПОНЯЛ, не вникал пока)

вот я тоже, ТАК ПОНЯЛ, что концевики нормально подключены, в нужные разъемы, к нужным пинам....может тоже в "понимальню" перенести?

оффтоп
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:

...может тоже в "понимальню" перенести?

оффтоп
Это куда? К шаману? Можно, только не в 6 палату...
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать