Не, нужна картинка с настройкой $23
Недавно была.

https://cnc3018.ru/ewr-carta/mash_koordinat/
@$23 =1
Ваши сообщения автоматически объединены:

Сдается мне, что требуется подтяжка входов концевиков к 5В более низкоомными резисторами. Высокоомные цепи более подвержены наводкам. Или изменить контактуру концевиков с NO на NC (С нормально разомкнутого на нормально замкнутый), с инверсией ($5=1) в настройках.
Концевики нормально замкнуты.
 
Не, нужна картинка с настройкой $23
Недавно была.
Вот точно помню, что дядька vvv1234 выкладывал, а где, когда и что говорил, не помню:(
Ваши сообщения автоматически объединены:

Ни о чем не говорит.
"Какие к черту координаты?! Ты мне пальцем покажи!"(анекдот)
 
Попробуйте сделать что-нибудь маленькое в центре стола. Квадрат например.
При этом записывайте координаты.
Потом с помощью смещений можно будет определиться с рабочим полем.
 
Я тоже не помню, где выкладывал. Но на диске картинка нашлась.
1675358034208.png
Согласно картинке, у меня расположены концевики на крайней картинке $23=3
Ваши сообщения автоматически объединены:

Может сбросить все настройки и по новому?
 
Согласно картинке, у меня расположены концевики на крайней картинке $23=3
Ну так измените и проверьте.
Отправьте в дом. А потом подвигайте кнопками каретку. И смотрите за координатами.
 
Изменил, стол поехал назад где не установлен концевик
Значит было правильно настроено. Верните назад.

Вот реально закрепите на столе лист бумаги и на нём примерно нанесите координаты.

Сначала машинные.
 
Картина следующая:при запуске УП,и стол, и шпиндель двигаются в правильном направлении,но...
немного отъезжают от позиции дома и останавливаются и шпиндель тоже,на компьютере перемещение по осям визуально быстрее намного,может шаг увеличить,не успевает станок за программой?
 
Мне интересно... :rolleyes: Может пофлужу... :p
Было фото, на котором чётко видно:

4.JPG

ALARM 2 – EXEC_ALARM_SOFT_LIMIT
Ошибка мягкого предела, вы или команда Gcode пытались отправить какую-то ось дальше, чем предполагается в параметрах $130,131,132.
Значит настраиваем правильно $130,131,132... Это раз...

Error 9
– STATUS_SYSTEM_GC_LOCK
Станок был заблокирован из-за какой-то ошибки, и вы пытались подать команду движения.
Вы забыли разблокировать? Или ось упёрлась в концевой выключатель?
Проверяем все параметры отвечающие за настройку концевиков и положений координат... Это два...

Почему на такие вещи обращают внимание в последнюю очередь? :confused:
Не заметил я этого, хоть и 4-ая страница обсуждения проблемы уже... (n)
Я всё сказал... :cool:
 
Значит было правильно настроено. Верните назад.

Вот реально закрепите на столе лист бумаги и на нём примерно нанесите координаты.

Сначала машинные.
Да проверьте все, $23 имеет всего 8значений при 4 х ось z едет вниз, они нам не нужны, остаётся всего 4 по одному на каждый угол, поставите ваш нпиндель или лазер в центр стола и пробегитесь по всем значениям.
 
Мне интересно... :rolleyes: Может пофлужу... :p
Было фото, на котором чётко видно:

4.JPG

ALARM 2 – EXEC_ALARM_SOFT_LIMIT
Ошибка мягкого предела, вы или команда Gcode пытались отправить какую-то ось дальше, чем предполагается в параметрах $130,131,132.
Значит настраиваем правильно $130,131,132... Это раз...

Error 9
– STATUS_SYSTEM_GC_LOCK
Станок был заблокирован из-за какой-то ошибки, и вы пытались подать команду движения.
Вы забыли разблокировать? Или ось упёрлась в концевой выключатель?
Проверяем все параметры отвечающие за настройку концевиков и положений координат... Это два...

Почему на такие вещи обращают внимание в последнюю очередь? :confused:
Не заметил я этого, хоть и 4-ая страница обсуждения проблемы уже... (n)
Я всё сказал... :cool:
Эти ошибки до обнуления осей и после.
 
Эти ошибки до обнуления осей и после.
Ковыряйте настройки, ФсЁ... (см.: #55)
Ваши сообщения автоматически объединены:

Для начала сделай меньше:
$130=270,000
$131=170,000
$132=40,000
Потом добавишь, по ходу настройки... Так убираешь ошибку ограничения лимитов...
 
Что-то никак,обратил внимание что команда 23 не выполняется.
Ваши сообщения автоматически объединены:

Йошкин кот,да что такое,удалите пожалуйста повторяющиеся фото.
Ваши сообщения автоматически объединены:

Ковыряйте настройки, ФсЁ... (см.: #55)
Ваши сообщения автоматически объединены:

Для начала сделай меньше:
$130=270,000
$131=170,000
$132=40,000
Потом добавишь, по ходу настройки... Так убираешь ошибку ограничения лимитов...
На фото видно, что с координатами не верно.Есть начало программы и есть конец, докуда доезжает станок и останавливается.
 

Вложения

  • IMG_20230202_233917.jpg
    IMG_20230202_233917.jpg
    96.8 KB · Просмотры: 16
  • IMG_20230202_233942.jpg
    IMG_20230202_233942.jpg
    110.1 KB · Просмотры: 16
  • IMG_20230202_234016.jpg
    IMG_20230202_234016.jpg
    139.3 KB · Просмотры: 15
  • IMG_20230202_234059.jpg
    IMG_20230202_234059.jpg
    89.8 KB · Просмотры: 13
  • IMG_20230202_233917.jpg
    IMG_20230202_233917.jpg
    96.8 KB · Просмотры: 11
  • IMG_20230202_233942.jpg
    IMG_20230202_233942.jpg
    110.1 KB · Просмотры: 12
  • IMG_20230202_234016.jpg
    IMG_20230202_234016.jpg
    139.3 KB · Просмотры: 12
  • IMG_20230202_234059.jpg
    IMG_20230202_234059.jpg
    89.8 KB · Просмотры: 11
  • IMG_20230202_233942.jpg
    IMG_20230202_233942.jpg
    110.1 KB · Просмотры: 11
На фото видно, что с координатами не верно.Есть начало программы и есть конец, докуда доезжает станок и останавливается.
На 1 и 5 фото сработка концевика по Z.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.