После этого нужно зайти в настройки платы и в пункте $32 вместо 0 поставить 1, т.е включить лазер.
А на что этот пункт влияет? Лазер вроде и так работает адекватно.
 
скопировал с инструкций по прошивке :)
$32 - Режим лазера, логический

Если включен, то Grbl, в случае, когда обороты шпинделя (мощность лазера) меняются командой S, будет продолжать движение от точки к точке в соответствии с заданной последовательностью команд G1, G2, или G3. Значение скважности ШИМ, отвечающего за управление оборотами шпинделя, будет меняться в процессе движения сразу же, без выполнения остановки. Обязательно прочтите руководство Grbl по работе в режиме лазера и документацию на ваш лазер перед включением данного режима. Лазеры очень опасны. Они многут мгновенно лишить вас зрения или стать причиной пожара. Grbl, как и указано в его GPL лицензии, не несет никакой ответственности за любой вред, нанесенный в результате использования данной программы.

Если параметр отключен, то Grbl будет вести себя как обычно, прерывая движение каждый раз, когда встречает команду изменения оборотов шпинделя S. Это стандартное поведение для фрезеровальных станков, формирующее некоторую паузу, чтобы шпиндель успел изменить скорость своего вращения. те имеется ввиду если поставить 1 станок не будет притормаживать при прожиге
 
такая же проблема, перешился на 1.1f и LittleFire висит, завтра откат на 0,9 обратно и попробую...
 
а использовать другую программу?
Не самая ведь хорошая (на мой субъективный...)
Это же та самая которая идёт со станком в комплекте? Если она, то она давно называется Engraver Master:) И замечательно работает с GRBL 1.1
 
Это же та самая которая идёт со станком в комплекте? Если она, то она давно называется Engraver Master:) И замечательно работает с GRBL 1.1
да фиг его знает как она идет, стоит свежая версия Engraver, вот виснет при подключении и пипец... LaserWeb и LaserGRBL работают, но такое ощущение что лазер жжет не на всю мощь. завтра перепрошьюсь и посмотрим как оно. надо еще настройки ком порта в диспетчере глянуть, хотя шпиндель норм работает в кэндли.
 
здраствуйте, у меня возникла проблема после перепрошивки на 1.1 в программе кандлее оси поймали инверсию
 
здраствуйте, у меня возникла проблема после перепрошивки на 1.1 в программе кандлее оси поймали инверсию
фигня вопрос параметры $2 и $3 выставляй как на 0,9 проше и будет счастье
 
и как сделать бекап

все параметры что грбл что в кандлее одиноковы,а оси в инверсие
 
все параметры что грбл что в кандлее одиноковы,а оси в инверсие
так вы прошу новую поставили, там свои параметры, нужно было срисовать старые настройки с 0,9. у меня на 1.1 такие, но это без концевиков
Grbl 1.1f ['$' for help]
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
 
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
и тоже без концевиков
 
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
и тоже без концевиков
а на 0,9 у меня было $3=5 (dir port invert mask:00000101)
так что смотрите параметры инверсии
 
лан а как вернуть 0.9
Ваши сообщения автоматически объединены:

всё спасибо андреё. тёске за параметры
 
Ха, нашел ответ на проблему зависания!!! $22 у меня было значение 1, вернул 0 и никаких зависаний:):))
 
$22 - Поиск начальной позиции, логический

Для тех, кто только знакомится с миром ЧПУ: процедура поиска начальной позиции используется для аккуратного и точного поиска заранее известной точки станка каждый раз после включения Grbl между сеансами работы. Другими словами, вы всегда, в любой момент времени точно знаете где находитесь. Собирались ли вы только начать работу или перешли к следующей операции, а в это время отключилось электричество, в любом случае Grbl перезапустится и понятия не будет иметь где он сейчас находится. Вам остается только выяснять, а где же вы все-таки сейчас находитесь. При наличии начальной позиции, у вас всегда есть эталонная точка отсчета, так что все, что в этом случае требуется, это запустить процедуру поиска начальной точки и продолжить работу с того места, где остановились.

Для настройки процедуры поиска начальной позиции вам потребуется наличие надежно закрепленных концевых выключателей в некоторой точке, на которые нельзя наткнуться или сдвинуть, в противном случае точка отсчета может быть сбита. Обычно они устанавливаются в самых дальних точках в направлении +x, +y, +z на каждой из осей. Соедините концевые выключатели с соответствующими выводами и землей, так же как и концевые выключатели аппаратных границ и задействуйте поиск начальной позиции. Если интересно, то вы можете использовать граничные выключатели И для аппаратных границ, И для поиска начальной позиции. Они прекрасно работают вместе.

По-умолчанию, процедура поиска начальной позиции Grbl сначала выполняет перемещение по оси Z в положительном направлении, чтобы освободить рабочую область, а затем выполняет одновременное перемещение по осям X и Y в положительном направлении. Для настройки точного поведения процедуры поиска начальной позиции имеются несколько параметрой настройки, описанных ниже (и параметры компиляции тоже.)

Также следует отметить, что при задействованной процедуре поиска начальной позиции Grbl блокирует выполнение команд перемещения G-кода до выполнения поиска начальной позиции. Имеется в виду отсутствие перемещения по осям, пока не будет отключена блокировка ($X), но об этом чуть позже. Большинство, если не все контроллеры СЧПУ, ведут себя аналогично, делается это, в основном, для безопасности, чтобы не позволить оператору допустить ошибку позиционирования, что довольно просто, и расстроиться, когда работа будет загублена. Если вас это раздражает или вы обнаружили какие-то странные ошибки, пожалуйста, дайте нам знать, и мы попытаемся поработать над этим и сделать так, чтобы все были счастливы.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.