Концевики (я про пару КВ по оси) можно подключать: НР - параллельно, НЗ - последовательно. Выбирается (инвертируется) соответствующим $$ параметром.Параллельно конечно можно, чисто по электрике.
Назад "отскакивает", что бы не оставаться на концевике, ибо тогда в аларм плата уйдёт.При касании концевика в режиме дом, каретка отходит немного назад.
У вас что, расстояние между концевиками сравнимо с шириной каретки?Что будет если каретка коснется концевика который сзади? Каретка просто остановится?