ПОЛЕЗНО Настройка концевиков на станке

    Рекомендованный
  • #646
Если только сами провода без обрывов
Ну, при микриках и т.п. они точно в обрыве - один привинчен к -, а второй к входу... Этакие две антэнки :)

Как я понимаю, входы контроллера по умолчанию подтянуты внутренним резистором к +5 вольт.
Да подтянуты, внутренними резисторами 100кОм (Карл, 100!!!), но при конфигурации портов контроллера(стадия написания программы), назвав порт "входом" вы можете отказаться от внутренней подтяжки, тогда вы должны привинтить внешнею подтяжку - впаять резистор между этим входом и +5(это к нашему случаю) или к -5 (другая реакция на вход). Если вы этого не сделаете, то у вас порт назначенный "входом" работать не БУДЕТ - он будет в Z состоянии. Так что, это не защита от помех входа, где грубо говоря, при этой конфигурации, затвор полевика, который все "сосет " из воздуха
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Ну, при микриках и т.п. они точно в обрыве - один привинчен к -, а второй к входу... Этакие две антэнки :)


Да подтянуты, внутренними резисторами 100кОм (Карл, 100!!!), но при конфигурации портов контроллера(стадия написания программы), назвав порт "входом" вы можете отказаться от внутренней подтяжки, тогда вы должны привинтить внешнею подтяжку - впаять резистор между этим входом и +5(это к нашему случаю) или к -5 (другая реакция на вход). Если вы этого не сделаете, то у вас порт назначенный "входом" работать не БУДЕТ - он будет в Z состоянии. Так что, это не защита от помех входа, где грубо говоря, при этой конфигурации, затвор полевика, который все "сосет " из воздуха
Это в том случае, если у вас прошивка не стоковая.
А по поводу резистора, да хоть 100 мегаом.
Вход не на ток реагирует а на потенциал.
Тот провод который привинчен к земле, и отводит все наводки на землю.
А тот который к ноге МК, и так уже имеет на себе +5 вольт. Поэтому ему пофигу на помехи.
Или вы видели помехи с отрицательной полярностью?
И да, затвор полевика не висит в воздухе.
1579610427583.png
 
А по поводу резистора, хоть 100 мегаом.
Вход не на ток реагирует а на потенциал.
Воспринимайте провода к микрику и сам нормально замкнутый выключатель как петлю-антенну - вот вам и потенциал.
Внутренняя подтяжка дохловата - по ДШ в районе 60кОм и легко может быт "придавлена" к земле наводкой или помехой.
Концевики и Z-щуп нужно использовать только с внешней подтяжкой, а если провода ещё более значительной длины (плата вынесена в отдельный корпус), то и с применением развязки входа МК от провода дополнительными элементами.
 
Тот провод который привинчен к земле, и отводит все наводки на землю.
Он привинчен не к земле, а к -5, а по - наводки тоже не гуд.
А тот который к ноге МК, и так уже имеет на себе +5 вольт. Поэтому ему пофигу на помехи.
Вы понимаете, что этот вход высокоомный?
 
Воспринимайте провода к микрику и сам нормально замкнутый выключатель как петлю-антенну - вот вам и потенциал.
Внутренняя подтяжка дохловата - по ДШ в районе 60кОм и легко может быт "придавлена" к земле наводкой или помехой.
Концевики и Z-щуп нужно использовать только с внешней подтяжкой, а если провода ещё более значительной длины (плата вынесена в отдельный корпус), то и с применением развязки входа МК от провода дополнительными элементами.
Это в том случае если один из концов болтается в воздухе и не притянут к земле.
В нормально замкнутом случае один из концов провода сидит на земле.
Все наводки уйдут на землю.
Ваши сообщения автоматически объединены:

Он привинчен не к земле, а к -5, а по - наводки тоже не гуд.

Вы понимаете, что этот вход высокоомный?
У вас что двухполярное питание?
Что значит -5?
 
У меня концевики имеют длину проводов 70 см.
Привести в порядок и уложить эти провода ещё не успел, они у меня висят как попало вокруг станка.
Ни разу глюков не было.
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Минус 5 вольт - тут некорректно применять...
Согласен, просто короче писать :), т.к. все знают, что питание однополярное
Это в том случае, если у вас прошивка не стоковая.
А по поводу резистора, да хоть 100 мегаом.
Вход не на ток реагирует а на потенциал.
Тот провод который привинчен к земле, и отводит все наводки на землю.
А тот который к ноге МК, и так уже имеет на себе +5 вольт. Поэтому ему пофигу на помехи.
Или вы видели помехи с отрицательной полярностью?
И да, затвор полевика не висит в воздухе.
1579610427583.png
Но это полевик включения подтяжки

Вернулся назад к нашему спору... и должен извиниться - пропустил что у вас НЗ и вход притянут к общему. По рекомендациям производителе свободные Pin I/O делать входами и притягивать к общему во избежание наводок. Сорри!

ПС... "Вход не на ток реагирует а на потенциал."
именно поэтому на входе полевик
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Согласен, просто короче писать :), т.к. все знают, что питание однополярное

Но это полевик включения подтяжки
Ну собственно да.
А что это меняет?
В своих поделках на AVR очень часто использую внутренний pull up резистор, ещё не разу не наблюдал проблем.
Видимо в Atmel инженеры тоже не пальцем деланые.
Зачем городить внешний резистор?
ИМХО: все проблемы в плохих контактах.
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
В своих поделках на AVR очень часто использую внутренний pull up резистор, ещё не разу не наблюдал проблем.
Я тоже и часто, насчет проблем - вы просто не сталкивались - ответ ниже.
Зачем городить внешний резистор?
Как правило, для одного - увеличить ток через исполнительный элемент стоящий на входе, а это кнопка, микрик, транзистор и т.д. Тот же микрик может "плевать " на ваш вход от которого нет достаточного тока для "прошивки" окисла контактов. Для таких вариантов ставится внешний 10кОм, а внутренний отключается. Или притянуть вход к общему - такая нужда тоже бывает... Управляется подачей лог 1.
Что касается нашего станочка, то это частный случай и конечно у вас все будет работать. На станции, которую я упомянул выше, длина кабеля обычного 2-х жильного чуть меньше 5 метров, датчик уровня воды в резерве мембранный с микриком, контакты "З" когда можно перекачивать и "О", когда нельзя. Имитирую ситуацию - началась перекачка и вдруг насос останавливается на 1 сек(время опроса датчиков), и снова включается. и так несколько раз при перекачке 60л. Контакты замкнуты, вход сидит на общем... Но вот эта петля, делает свое дело. Пока не поменял на экранированный, так и было.
 
Я тоже и часто, насчет проблем - вы просто не сталкивались - ответ ниже.

Как правило, для одного - увеличить ток через исполнительный элемент стоящий на входе, а это кнопка, микрик, транзистор и т.д. Тот же микрик может "плевать " на ваш вход от которого нет достаточного тока для "прошивки" окисла контактов. Для таких вариантов ставится внешний 10кОм, а внутренний отключается. Или притянуть вход к общему - такая нужда тоже бывает... Управляется подачей лог 1.
Что касается нашего станочка, то это частный случай и конечно у вас все будет работать. На станции, которую я упомянул выше, длина кабеля обычного 2-х жильного чуть меньше 5 метров, датчик уровня воды в резерве мембранный с микриком, контакты "З" когда можно перекачивать и "О", когда нельзя. Имитирую ситуацию - началась перекачка и вдруг насос останавливается на 1 сек(время опроса датчиков), и снова включается. и так несколько раз при перекачке 60л. Контакты замкнуты, вход сидит на общем... Но вот эта петля, делает свое дело. Пока не поменял на экранированный, так и было.

Вы уж простите я из вашего рассказа мало что понял.
Особенно фраза "Тот же микрик может "плевать " на ваш вход от которого нет достаточного тока для "прошивки" окисла контактов."
Что значит "может плевать"?
При чём здесь ток через исполнительный элемент и вывод МК?
Вы разделите мух от котлет, если у вас вывод МК настроен как выход то максимальный ток который он может отдать примерно 20ma
если не злоупотреблять.
А если вывод МК сконфигурирован как вход, то там роль играет не ток а напряжение т.к. там действительно входной ток очень мал.
Увеличивать ток через микрик или кнопку, это извините для каких целей? Повысить нагрузку на блок питания?
 
Есть модели держателей концевиков для печати на 3D принтере?
 
приветствую , поставил подтяжку по концевикам по 10К резисторы к +5 питанию , концевики нормально разомкнутые , вчера попробовал запустить тестом программу на обработку , и начались дикие глюки она зависает и не реагирует не на что , при вкл шпинделя не стоковый 500Вт со своим блоком питания , вкл его в сеть и программма не отправляеться на выполнение висит , или же запустил его потом перезагрузил программу отправилась но через 5 мин , зависла на обработке и все . провода пока вместе не уложены , все раздельно пока. что делать и как быть или же все же ставить индуктивные датчики с опторазвязкой , будет ли такой же эффект
 
приветствую , поставил подтяжку по концевикам по 10К резисторы к +5 питанию , концевики нормально разомкнутые , вчера попробовал запустить тестом программу на обработку , и начались дикие глюки она зависает и не реагирует не на что , при вкл шпинделя не стоковый 500Вт со своим блоком питания , вкл его в сеть и программма не отправляеться на выполнение висит , или же запустил его потом перезагрузил программу отправилась но через 5 мин , зависла на обработке и все . провода пока вместе не уложены , все раздельно пока. что делать и как быть или же все же ставить индуктивные датчики с опторазвязкой , будет ли такой же эффект
После того как сделал полноценную опторазвязку с раздельным питанием, конденсатор по питанию на юсб и поменял юсб разъем, обрывов связи не было ни разу около года
 
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать