ПОМОГИТЕ ВОПРОС Шпиндель не желает стабильно запускаться на пониженных оборотах

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Geka

ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
НАШ ЧЕЛОВЕК
Регистрация
26.11.2020
Сообщения
563
Реакции
364
Баллы
153
Город
Жуковский
Имя
Александр
Шпиндель щеточный 500 Ватт, контроллер как на фото.
С максимальными оборотами (1000 по Candle) запускается стабильно.
Если хочу снизить обороты 900, 800 ... 100 (не важно как - смещая движок или забивая цифрами в окошке), то может запустится, а может и нет (чаще нет), щелк, дерг и тишина.
В настройках стоит:
$30=1000
$31=1
Вот такая картина вырисовывается:
M3 S1000 < ok
S1000 < ok
M5 < ok
M3 S200 < ok
S200 < ok
M5 < ok
M3 S200 < ok
M5 < ok
M3 S200 < ok
M5 < ok
M3 S200 < ok
M5 < ok
M3 S300 < ok
ALARM:1
S300
[MSG:Reset to continue]
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
S300 < error:9
$X < [MSG:Caution: Unlocked]
ok
S300 < ok
M3 S300 < ok
ALARM:1
[MSG:Reset to continue]
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
S300 < error:9
$X < [MSG:Caution: Unlocked]
ok
S300 < ok
M3 S1000 < ok
S1000 < ok
M5 < ok

Что бы это значило, в чем проблема?
 

Вложения

  • Контроллер.jpg
    Контроллер.jpg
    356.2 KB · Просмотры: 25
Решение
Да, спасибо большое!
Поменял постпроцессор. Из видимого - шпиндель теперь запускается плавно с 50, а не сразу на 1000.
Теперь код выглядит так:
G90G17
G0Z3.000
S50M3
G04 P0.3
S100
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S200
G04 P0.3
S250
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S350
G04 P0.3
S400
G04 P0.3
S450
G04 P0.3
S500
G0X0.000Y0.000Z3.000S500M3
G0X14.550Y8.000Z3.000
G1X14.550Y8.000Z1.000F100
G1X14.550Y9.000Z0.825
...
G90G17 - это правильный постпроцессор?
Пару раз запускал программу, шпиндель не взбрыкивал. Завтра побольше погоняю, проверю на случайность/стабильность

Хз, возможно, не придавал этому особого значения

G90 Абсолютная система координат
G17-G19 Переключение рабочих плоскостей (XY, XZ, YZ)
Да, спасибо большое!
Поменял постпроцессор. Из видимого - шпиндель теперь запускается плавно с 50, а не сразу на 1000.
Теперь код выглядит так:
G90G17
G0Z3.000
S50M3
G04 P0.3
S100
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S200
G04 P0.3
S250
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S350
G04 P0.3
S400
G04 P0.3
S450
G04 P0.3
S500
G0X0.000Y0.000Z3.000S500M3
G0X14.550Y8.000Z3.000
G1X14.550Y8.000Z1.000F100
G1X14.550Y9.000Z0.825
...
G90G17 - это правильный постпроцессор?
Пару раз запускал программу, шпиндель не взбрыкивал. Завтра побольше погоняю, проверю на случайность/стабильность

Хз, возможно, не придавал этому особого значения

G90 Абсолютная система координат
G17-G19 Переключение рабочих плоскостей (XY, XZ, YZ)
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать