ВОПРОС При соприкосновением с материалом управляющая программа останавливается

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

khiprum

НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕТ
Регистрация
02.05.2022
Сообщения
0
Реакции
1
Баллы
62
Возраст
35
Город
Лиски
Область
Воронежская обл
Имя
Андрей
Станок
3018 pro
Прошивка
1.1f
Здравствуйте! Такая беда с моим ЧПУ:
Краткая информация о настройке:
1. фреза 3.175 с шариком на конце радиус 0.8 мм, угол 15 градусов, скорость подачи 2 мм/сек, скорость врезания 1мм/сек, шаг по Z 0.3 мм, лезвий на шарике 6, Dremel
2. метериал ель
3. Траектория спроектированна в Арткам постпроцессор GRBL_G_Code_mm(форумский)
4. Вращение шпинделя 700 об
5. $$
$0=10
$1=255
$2=0
$3=3
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=27.000
$121=27.000
$122=27.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000

Программа выполняется нормально то тех самых пор пока не происходит соприкосновение с материалом, после шпиндель глохнет, в Candle 1.2.9.2b нулевые точки зачем-то сбрасываются до актуальных, т.е. я выставляю нулевую точку, а когда происходит сбой она сама выставляется на те значения где в данный момент находится фреза...

Что это?
 
Это сбой, потеря связи с компьютером. Поиск по форуму: "защита от помех", "фильтр на двигатель", "сбой при работе", "потеря связи".
ПС. Обороты на максимум поставьте, может поможет.
 
Вот интересно, это статика или возрастание тока двигателя?
В первом случае достаточно будет правильного "заземления".
Во втором ещё добавляются фильтр на двигатель, отдельный блок питания и т.д.
 
Вот интересно, это статика или возрастание тока двигателя?
Кабы знать... У меня двигатель запитан от отдельного БП, с платой управления никак не связан. При включении движка крендель продолжает работать, при выключении происходит сбой. Что это?:)
 
А выключаем чем? Если тумблер или реле, то это помеха от искры.
Тумблер на БП, сам БП расположен далеко от платы, около 1 м. Провода к шпинделю идут не рядом с проводами ШД. Через что помеха проходит? По сети или по эфиру?:)
 
А сам ШД "заземлён"? А экранировка платы? И надёжное соединение по "земле" с компьютером?
Пробовал занулить шаговик, не помогло. Сейчас, пока компьютер отдельный готовлю, вырезал из жести пластину (немного больше платы), прокинул провод заземления (раньше только розетки были заземлены, чтобы комп не "кусался"). Пластину разместил под платой (на стенке), с одного из краев подсоединил заземление, шпиндель туда же. Попробую прикрутить туда все, что можно.
 
Установка гасителей помех не помогла, увелечение частоты оборотов шпинделя не помогло, глохнет сволочь, попробую сейчас пересчитать траекторию, такое чувство, что при подъеме по оси Z на безопасную высоту какая-то комманда "специально" глушит шпиндель, гасители помех, ферритовые установил на кабель питания, на информационный кабель и на провода шпинделя...
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
khiprum, покажите фото станка, с проводами. Если есть возможность, запитайте шпиндель от другого БП.
Не понял, про какие гасители вы говорите, на двигатель нужно собрать фильтр от помех. Вот тема:
 
khiprum, покажите фото станка, с проводами. Если есть возможность, запитайте шпиндель от другого БП.
Не понял, про какие гасители вы говорите, на двигатель нужно собрать фильтр от помех. Вот тема:
 

Вложения

  • 1658582219927.jpg
    1658582219927.jpg
    25.8 KB · Просмотры: 18
  • 1658582219935.jpg
    1658582219935.jpg
    46.4 KB · Просмотры: 12
  • 1658582219943.jpg
    1658582219943.jpg
    58.7 KB · Просмотры: 16
  • 1658582219950.jpg
    1658582219950.jpg
    42.4 KB · Просмотры: 16
  • 1658582219958.jpg
    1658582219958.jpg
    85.2 KB · Просмотры: 20
  • 1658582219964.jpg
    1658582219964.jpg
    93.1 KB · Просмотры: 19
Провод шпинделя отодвиньте максимально от других проводов. Ферритовый "глушитель" максимально близко к моторчику, ибо максимум помех выдает щеточно-коллекторный узел.
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
гасители помех, ферритовые установил на кабель питания, на информационный кабель и на провода шпинделя...
Гасители (фильтры) ставятся со стороны источника помех. Толку от него, если он стоит возле платы, нет, хотя от него толку и так негусто. Больше толку будет, если все входы платы подтяните к +5В, через резисторы 3 - 4.7 кОм, включая входы ещё не подключенных концевиков.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать